12樓  發表于: 15天前
正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。這招可以
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1071 個
工控威望: 1236 點
下載積分: 18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-15
查看zsh340的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 15天前
引用
引用樓主是我冒飯了于2025-07-02 14:56發表的 求助一個選型問題 :
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。



有磁性開關,必定有電磁閥。開關電源分開用,感應器的用一個開關電源,電磁閥的用一個開關電源。注意開關電源務必要按滿負載再選大點,因為要考慮DC24V負載有短路情況。
樓主留言:
真誠感謝!
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55886 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-14
查看john42tw的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 14天前
一切按規定設計及選配,寧可大不可小。
沒事則沒事,有事則究責。
一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。

至於
[1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電?...]
1.偷工減料。
2.9A的接觸器他的接觸點遠大於9A。
3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流)

*.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。
樓主留言:
感謝解答
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 14天前
4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 793 點
下載積分: 465 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-16
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 14天前
引用
引用第15樓fczxjh于2025-07-03 09:20發表的  :
4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算

好的,謝謝各位前輩的解答
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-16
查看zzzer442的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 14天前
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 793 點
下載積分: 465 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-16
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 14天前
引用
引用第17樓zzzer442于2025-07-03 15:08發表的  :
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。

這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 619 點
下載積分: 1811 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-16
查看小地主22的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 10天前
引用
引用第18樓是我冒飯了于2025-07-03 15:19發表的  :

這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了

這點錢都沒做啥項目  我都是把所有傳感器和電磁閥的功率加起來再上浮20%
見過省錢省出事的,比如功率算的剛剛好,結果機械來個設變重新買開關電源的。見過省錢買不帶短路保護結果用一段時間設備起火的。
最嚴重的一次,省錢買不帶保護電路的開關電源,設備冒煙差點把人家京東方車間消防系統激活的,供應商資格都差點被人京東方剔除
后面光整改花的錢都用了大幾萬,還不算請客送禮整改的人工
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 619 點
下載積分: 1811 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-16
查看小地主22的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 10天前
除非批量機的復制,不然誰去省那個錢,選大一級才多幾十塊甚至十幾塊,何必呢
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 1245 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-07-14
查看龍海兒的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 10天前
別的,不說,這么大量,建議分組供電好一點
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 1015 點
下載積分: 10410 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-16
查看dalao123的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 10天前
分開供電,分個幾組就可以了。     
plc
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 精品免费视在线视频观看 | 久久亚洲人成国产精品 | 国产 日韩 欧美视频二区 | 高清一级毛片 | 国产性tv国产精品 | 国产正在播放 | 国产精品高清视亚洲一区二区 | 久久国产免费观看精品 | 久久99亚洲网美利坚合众国 | 久996视频精品免费观看 | 国产成人精品男人免费 | 国产原创麻豆 | 美女国内精品自产拍在线播放 | 成人免费淫片95视频观看网站 | 蜜臀91精品国产免费观看 | 国产成人精品日本亚洲语言 | 免费黄色片在线观看 | 韩国三级日本三级香港黄 | 高清在线一区 | 国产欧美精品一区二区三区-老狼 | 国产亚洲亚洲精品777 | 麻豆日韩区久久综合 | 韩国黄色小视频 | 国产区久久| 国产精品久久久久秋霞影视 | 国产免费无遮挡在线观看视频 | 久久久黄色 | 国产福利在线视频 | 激情综合网五月天 | 久夜色精品国产一区二区三区 | 男人天堂综合 | 韩国日本三级在线播放 | 美国美女黄色片 | 成人禁在线观看午夜亚洲 | 久青草免费视频手机在线观看 | 麻豆国内精品久久久久久 | 国产精品久久自在自2021 | 成人a站 | 激情aa | 欧美ww| 国产黄色小视频在线观看 |