樓主  發表于: 17天前
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55896 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 16天前
一切按規定設計及選配,寧可大不可小。
沒事則沒事,有事則究責。
一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。

至於
[1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電?...]
1.偷工減料。
2.9A的接觸器他的接觸點遠大於9A。
3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流)

*.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。
樓主留言:
感謝解答

主站蜘蛛池模板: 成人国产精品 | 国产综合影院 | 国产精品嫩草影院在线播放 | 国产免费爽爽视频免费可以看 | 国产精品成人久久久久 | 国产精品久久久久亚洲 | 国内精品福利视频 | 毛片一级片 | 美国一级毛片视频 | 久久免费毛片 | 免费看成人播放毛片 | 国产色视频在线观看免费 | 男女免费视频网站 | 久久毛片免费看 | 精品久久久久久婷婷 | 国产人妖ts在线看网站 | 久久免费看视频 | 毛片在线网 | 久草资源福利 | 成人午夜精品久久不卡 | 黑人香蕉又粗又大视频免费 | 蜜臀麻豆 | 国产精品久久久久毛片 | 国产精品久久久尹人香蕉 | 久久美女精品 | 国产片在线观看狂喷潮bt天堂 | 国产在线视频导航 | 九九九精品视频 | 久久精品2| 精品无人区乱码一区二区 | 国产高清一级毛片 | 波多野结衣在线影视免费观看 | 国产在线播放免费 | 久久久久99精品成人片三人毛片 | 国产欧美精品一区二区三区–老狼 | 波多野结衣一区二区三区 | 国内精品久久久久影 | 国产一区二区三区乱码网站 | 久热精品视频 | 精品一区二区视频 | 男操女免费视频 |