wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
選擇斷路器之前,根據負載的電流,負載與控制部分的距離確定電線的長度,再計算出在末端產生的短路電流,用以設定斷路器的瞬時脫扣電流。再根據在斷路器后最近的地方發生短路的情況,計算出斷路器的瞬時分?jǐn)嗄芰ΑV劣陂_關的電流,為保證在正常的發熱內,塑殼斷路等于負載的額定電流*1.7,所以50KW用200A的斷路器.30KW的用100A的斷路器,低于此值,夏天時開關發熱嚴重.請慎重!! |
---|---|
|
huangguinan
互相學習。大家多多關照!!!
級別: 略有小成
![]() |
50KW的用120----150A。30KW的用80--100A |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
謝謝各位大俠們。。。有點頭緒啦。 |
|
---|---|---|
|