本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11338 分
在線時間: 9714(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-18
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards
chenyu4322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenyu4322的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-26 08:40
同意樓上說的辦法,將模擬信號傳入儀表,再將儀表的變送出來的信號送到PLC,將PLC的信號再送給上位機!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-16
查看slik的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-27 21:15
好的,謝謝樓兄!那請問熱電阻熱電偶我介入數顯表之后,數顯表輸出的是標準的4-20ma信號,而我之前直接的是熱電阻專用模塊,請問這要怎么轉換,程序里要動嗎? 另外,怎么在數顯表里設置,使他的輸出跟隨輸入同步? 謝謝

主站蜘蛛池模板: 成人欧美一区二区三区黑人 | 毛片1毛片2毛片3毛片4 | 国产黄色小视频在线观看 | 国产片一级片 | 国内精品在线观看视频 | 国产免费黄色网址 | 国产成人免费高清激情明星 | 国产精品国产三级国产无毒 | 国产一级生活片 | 久久91这里精品国产2020 | 成人性色大片 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 国产高清自产拍av在线 | 精品精品国产高清a毛片牛牛 | 国产成人综合亚洲欧美天堂 | 免费看黄片毛片 | 成人福利在线视频免费观看 | 精品玖玖玖视频在线观看 | 久久精品国产免费中文 | 国产女人水多毛片18 | 国内精品久久久久久不卡影院 | 久久综合九色综合97欧美 | 国产精品久久亚洲不卡动漫 | 国产日韩欧美综合 | 久久99九九99九九精品 | 黄色网 在线播放 | 久久精品久久精品国产大片 | 国产成人免费视频 | 国产美女叼嘿视频免费看 | 精品啪啪 | 成人看片黄a在线观看 | 韩国污网站 | 久艹视频在线观看 | 久久久国产高清 | 国产欧美曰韩一区二区三区 | 免费看国产黄色片 | 国产黄色激情视频 | 蜜臀视频在线播放 | 国产真实女人一级毛片 | 九九大香尹人视频免费 | 国产精品久久久久这里只有精品 |