思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-30 21:59
書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161458 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 久久三级网站 | 国产精品高清一区二区三区不卡 | 成人国产激情福利久久精品 | 国产欧美成人免费观看 | 九九99久麻豆精品视传媒 | 毛片一级黄片 | 国产成人精品高清不卡在线 | 大陆一级毛片免费视频观看 | 久久综合九色综合狠狠97 | 国产在线极品 | 久久伊人精品青青草原2021 | 国产精品日韩专区 | 免费一级在线 | 九九九免费视频 | 国产伦精品一区二区三区高清 | 劲爆欧美第一页 | 精品久久久中文字幕二区 | 久久mimi色| 国产麻豆精品入口在线观看 | 久久99精品国产99久久6男男 | 国产福利小视频 | 国产麻豆91网在线看 | 国产精品久热 | 国产亚洲日本 | 久久精品国产99国产精品澳门 | 成人国产精品一区二区网站 | 免费观看一级欧美大 | 国产精品免费一级在线观看 | 国产综合久久久久影院 | 国产成人免费午夜在线观看 | 精品视频免费在线观看 | 国产成人福利在线 | 精品国产一区二区三区免费看 | 国产微拍 | 黄色片黄色片黄色片黄色片 | 国产一级精品毛片 | 黄网久久 | 成人在线观看国产 | 国产日产欧产美一二三区 | 国产欧美一区二区 | 免费一区二区三区免费视频 |