樓主  發表于: 2009-02-20 16:23
如圖


這是三菱FX系列PLC某個程序的公共程序部分
不知道為什么要把變頻器先置位,然后復位啊?
這樣做有什么好處嗎?

還是這種變頻器必須這樣做啊?(我估計的,因為不知道變頻器是什么型號的)
[ 此帖被plcxx在2009-02-25 09:37重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161428 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-20 17:06
要看Y013實際上接的變頻器那個端子。

該程序應該是起到設備上電后消除變頻器報警的作用。

Y013是變頻器的復位端子(RES)的輸出信號。

而不是樓主理解的“把變頻器先置位,然后復位”。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
    園家人控工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 1400 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2007-12-30
    最后登錄: 2021-03-13
    查看園家人控工的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-02-20 17:24
    有道理,學習了!
    wjhwjl
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wjhwjl的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-02-20 22:49
    學習了!
    zhangshichao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhangshichao的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-02-20 22:56
    同意1樓的
    報警復位的作用
    zhouyang
    我沒有選擇,但我有追求!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 213 個
    工控威望: 419 點
    下載積分: 1189 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2009-02-22
    最后登錄: 2015-11-02
    查看zhouyang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-02-23 12:20
    控制變頻器的電源嗎
    幻想----------設計的靈魂
    3286096
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 150 個
    工控威望: 349 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-10-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看3286096的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-02-23 14:01
    是個很好的主意,我怎么沒有想到呢
    plcxx
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看plcxx的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-02-25 09:36
    有道理,謝了
    zhaokang
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhaokang的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-05-09 21:56
    不同意1樓的說法,如果是這樣的話這段程序有問題
    hszyz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 3804 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2021-04-26
    查看hszyz的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-05-15 16:37
    同意1樓的,有道理
    yefengchen
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-05-23 10:51
    引用
    引用第1樓sjm213于2009-02-20 17:06發表的  :
    要看Y013實際上接的變頻器那個端子。

    該程序應該是起到設備上電后消除變頻器報警的作用。

    Y013是變頻器的復位端子(RES)的輸出信號。
    .......

    贊成
    cater
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 492 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2009-02-12
    最后登錄: 2017-09-30
    查看cater的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-05-23 15:00
    引用
    引用樓主plcxx于2009-02-20 16:23發表的 變頻器在程序里的控制 :
    如圖
    [attachment=19445]
    這是三菱FX系列PLC某個程序的公共程序部分
    不知道為什么要把變頻器先置位,然后復位啊?
    這樣做有什么好處嗎?
    .......

    應該是先將變頻器復位按鈕置位,再復位。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产福利麻豆精品一区 | 国产卡一卡二卡四卡无卡 | 国产麻豆精品免费视频 | 免费网禁呦萝资源网视频 | 久久久伊人影院 | 免费国产在线观看不卡 | 成人福利视频网 | 国产四虎精品 | 国产不卡视频一区二区在线观看 | 久久婷婷色一区二区三区 | 成年美女黄网站小视频 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 国产精品久久久久久福利 | 国产只有精品 | 高清国产一区 | 九九大香尹人视频免费 | 国内真实愉拍系列情侣自拍 | 黄色一级视频网站 | 国产精品福利午夜h视频 | 国产免费一区2区3区4区 | 国产高清一级片 | 国产成人理在线观看视频 | 精品久久久久久久久久中文字幕 | 韩国女主播一区二区三区视频 | 精品国产免费福利片 | 久色亚洲 | 国产精品免费视频一区 | 免费网站看v片在线成人国产系列 | 国产精品性 | 久久国产精品一国产精品 | 国产成人精品视频2021 | 九九久久国产精品大片 | 麻豆精品不卡国产免费看 | 久久亚洲精品成人综合 | 久久精品成人一区二区三区 | 精品国产第一国产综合精品 | 国产成人精品免费 | 久爱www成人网免费视频 | 国产精品久久自在自线观看 | 免费视频久久 | 国产三级在线观看a |