使用電腦和FX3U PLC通訊,電腦使用串口按照1次/1S的頻率給PLC發送24個字節的一串數據,PLC根據收到的數據進行分析,控制相應的輸出端動作,現在出現的問題是:電腦在不斷的發送數據,但是PLC只能進行一次相應的動作,電腦發送的數據更改后,PLC不進行相應的動作,必須將PLC  stop 再run 后,PLC才會進行與電腦發送數據相對應的操作動作,操作的動作無誤,只是每次都要從新啟動PLC才能繼續,求大神幫忙解答。。。。。不知道PLC的復位會引起那些量的變化
qinyuanchang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 570 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-08-25
最后登錄: 2014-11-17
查看qinyuanchang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-28 16:05
現在問題解決了嗎?其實我也想知道FX3U跟電腦怎么通信的,PC怎么發送對應PLC指令給PLC,從而達到控制的目的?
yichao.cai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 132 點
下載積分: 590 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-25
最后登錄: 2023-08-10
查看yichao.cai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-29 21:05
用RS指令就可以了

主站蜘蛛池模板: 国产综合50p | 免费国产视频 | 成人a级高清视频在线观看 成人a毛片视频免费看 | 国产亚洲人成网站在线观看 | 久久精品123 | 国产护士一级毛片高清 | 久久精品国产久金国产思思 | 国产一级生活片 | 国产一区二区免费 | 二区久久国产乱子伦免费精品 | 国产ts在线视频 | 久久人人爽人人爽人人片dvd | 久久成人免费视频 | 精品国产免费人成高清 | 国产精品一区久久 | 久久不卡日韩美女 | 很黄很色的波波视频 | 国产精品不卡高清在线观看 | 久久影院秋霞理论 | 两性毛片 | 国产福利在线观看视频 | 美女网站视频色 | 国产精品免费久久久久影院 | 男女免费高清在线爱做视频 | 成人在线综合 | 国产精品久久久久久久毛片 | 国产高清在线免费观看 | 国产精品久久久久久久久 | 国产成人无精品久久久久国语 | 国产酒店自拍 | 成人在线a| 国产在线a | 国产欧美在线观看视频 | 精品999视频 | 久综合| 久久无码av三级 | 极品美女免费高清色视频 | 久久人人澡人人爽人人爱 | 久久久性视频 | 精品三级三级三级三级三级 | 不卡一区在线观看 |