我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

主站蜘蛛池模板: 久久综合给合久久97色美利坚 | 国产精品视频人人做人人爱 | 国产精品一级香蕉一区 | 国产一卡一卡三卡乱码 | 毛片小视频 | 大妹子影院在线播放 | 国产精品成人观看视频国产 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 嫩草精品 | 男人夜日日日日日日日日 | 久久这里只精品国产99热 | 国产美女在线精品亚洲二区 | 韩国欧洲一级毛片 | 国产福利精品视频 | 国产 ts 人妖 在线 | 女人18毛片a级毛片 女人18岁毛片 | 国产一区二区久久久 | 国产精品久久久久久一区二区 | 国产成人a一区二区 | 久久99网站 | 国产精品偷伦视频播放 | 成人在线中文字幕 | 国产成人精品一区二区免费视频 | 久久中文字幕亚洲精品最新 | 国产一区第一页 | 久久合 | 国产成人网 | 国产精品国产三级国产专不∫ | 国产视频91在线 | 久久综合九色综合97婷婷女人 | 九九久久香港经典三级精品 | 国产精品96久久久久久久 | 久久97久久| 精品在线免费视频 | 免费黄色a级片 | 好好的曰com久久 | 精品免费久久 | 久久久久琪琪精品色 | 蝌蚪久久窝 | 国产欧美日韩免费 | 国产精品免费露脸视频 |