現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 超级碰碰碰频视频免费观看 | 免费国产最新进精品视频 | 国产人成午夜免视频网站 | 久久精品高清视频 | 国内精品久久久久影院不卡 | 国产情侣一区 | 国产99久久 | 国产91在线视频观看 | 久久国产精品高清一区二区三区 | 老湿机一区午夜精品免费福利 | 国产特黄一级一片免费 | 国产精品秒播无毒不卡 | 韩国三级大全久久网站中文字幕 | 岛国片免费在线观看 | 国产成人黄色在线观看 | 久久精品久噜噜噜久久 | 国产日韩欧美精品一区 | 国产极品嫩模在线观看91精品 | 成年人黄色一级片 | 福利在线网址 | 久久精品网址 | 国产欧美曰韩一区二区三区 | 久久久精品一级二级三级 | 久久国产精品女 | 国产在线91观看免费观看 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 久热99| 毛片免费观看网址 | 福利一区视频 | 免费99视频有精品视频高清 | 男女性潮高片无遮挡禁18 | 久久精品国产欧美成人 | 大杳蕉伊人狼人久久一本线 | 免费观看又污又黄网站日本 | 国产精品黄在线观看免费网站 | 久久综合导航 | 国产福利一区二区三区在线视频 | 久久精品亚洲一区二区 | 欧美4444 | 免费国产成人18在线观看 | 成人淫片免费视频95视频 |