        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 17:08
建議不要同時帶負荷,可不可以 分步運行,待第一臺機補償穩定后,再下一臺, 還有就是減少補償電容的數量,增大電容的容量行不?

主站蜘蛛池模板: 国产农村乱色xxxx | 国产高清第一页 | 免费网站看v片在线成人国产系列 | 久久久久国产成人精品亚洲午夜 | 狠狠色综合久久久久尤物 | 国产综合久久 | 国产欧美日韩免费一区二区 | 国产成人综合91精品 | 欧美.成人.综合在线 | 国产二区自拍 | 久久亚洲成人 | 成年人黄色小视频 | 成人国产亚洲欧美成人综合网 | 国产伦精品一区二区三区免费 | 久久精品伊人网 | 国产一级做a爰片久久毛片99 | 国产精品视频全国免费观看 | 国产激情视频网站 | 久久久国产精品免费 | 狠狠操操| 国产精品嫩草免费视频 | 免费一区二区三区毛片10分钟 | 九九久久精品国产免费看小说 | 麻豆国产91 | 国产亚洲欧美精品久久久 | 国产精品久久久久免费 | 国产在线拍揄自揄视精品不卡 | 国产在线喷潮免费观看 | 成人a在线 | 国产ts人妖系列视频网站 | 国产jizzjizz免费看麻豆 | 美日韩一区二区三区 | 国产成人福利免费观看 | 国产在线原创剧情麻豆 | 国产a级午夜毛片 | 国产高清看片日韩欧美久久 | 国产免费私人影院永久免费 | 国产高清国产专区国产精品 | 免费毛片视频 | 黄色片网站视频 | 久久99九九精品免费 |