樓主  發表于: 2009-11-27 21:33
在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 精品久久成人 | 国产三级电视剧 | 毛片一| 久久综合精品国产一区二区三区 | 黄色三级理沦片 | 久久成人亚洲香蕉草草 | 狼人色 | 国产骚妻| 成人国产精品一级毛片了 | 精品久久久久久中文字幕女 | 男人的天堂在线观看入口 | 成年网站在线在免费播放 | 国产成人精品福利网站在线观看 | 不卡视频免费在线观看 | 国产一级片子 | 成人精品一区二区三区中文字幕 | 国产高清视频免费最新在线 | 波多野结中文字幕在线69视频 | 免费的毛片 | 国产在线观看成人免费视频 | 久久青草免费免费91线频观看 | 国产农村一级毛片精品 | 国产精品对白刺激久久久 | 欧美va亚洲va香蕉在线 | 国产一区二区久久久 | 国产在线观看成人 | 国产无套露脸大学生视频 | 国内久久精品 | 久久免费精品 | 老子影视午夜伦不卡 | 久久综合九色综合欧洲 | 黄色精品在线 | 精品国产免费第一区二区 | 九九久久国产精品大片 | 久久综合九色综合91 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 国产精品乱 | 国产精品国内免费一区二区三区 | 看一级黄色毛片 | 久久国产影院 | 九九99九九在线精品视频 |