樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 844 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-05-09
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:46
把啟動時間調長一點
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

主站蜘蛛池模板: 国产高清一区 | 高清福利视频 | 久久精品国产99国产精品 | 黄色片在线观看视频 | 国产gav成人免费播放视频 | 大陆一级毛片免费视频观看i | 久久伊人精品青青草原高清 | 国产精品亚洲αv天堂2021 | 国产成人精品免费视频大 | 国产一二在线观看视频网站 | 国产精品免费在线播放 | 精品一区二区视频在线观看 | 国产成人不卡亚洲精品91 | 国产成人精品在线观看 | 国产精品久久久一区二区三区 | 国产免费观看网站 | 久久综合网久久综合 | 国产主播福利精品一区二区 | 黄色网址中文字幕 | 久久一区二区三区不卡 | 久久国产精品久久国产精品 | 成年超爽大片免费视频播放 | 国产a国产 | 免费网站日本永久免费观看 | 国产高清精品毛片基地 | 国产成人综合在线观看 | 国产午夜伦伦伦午夜伦 | 久久久本网站受美利坚法律保护 | 国产或人精品日本亚洲77美色 | 免费三级黄色 | 国产成人综合久久精品尤物 | 免费网站国产 | 女人又黄的视频网站 | 另类一区 | 国产精品视频网站 | 国产v综合v亚洲欧美 | 美女视频黄色在线观看 | 久久极品 | 国产一级在线视频 | 国产在线观看成人 | 精品久久中文字幕 |