請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?

煩請各位談談高見……
盅惑
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看盅惑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-18 17:27
引用
引用第2樓fengbingyuan于2009-09-26 11:00發表的 :
銅芯的。這個標準我有看過,但發現在實際使用中電線并不能承載此資料里說的對應電流,比如說1mm的銅芯電線承受不了11A的電流啊,發熱太厲害了。不知道大家,一般把1mm的銅芯電線當作承載多大的電流來選取電線。請教

 

1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
 

 

 

11
14.5
19.5
26
34
46
61
80
99
119
151
182
210
240
273
320
367
 

主站蜘蛛池模板: 国产精品成人免费观看 | 国产高清视频青青青在线 | 国产亚洲欧美另类一区二区三区 | 国产精品va免费视频 | 成人精品视频 成人影院 | 免费黄色在线网站 | 丰满寡妇一级毛片 | 国产精品亚洲片在线不卡 | 久久国产精品免费专区 | 国产在线98福利播放视频免费 | 国产亚洲视频在线观看 | 精品久久久久久久免费加勒比 | 国产精品hd免费观看 | 国产精品免费大片一区二区 | 国产亚洲美女 | 国产精品久久久久久五月尺 | 国产欧美精品一区aⅴ影院 国产欧美久久久精品影院 国产欧美日本在线 | 狠狠色狠狠色狠狠五月ady | 精品国产免费观看久久久 | 国产一级二级 | 九九九精品 | 黄站在线| 国产亚洲综合在线 | 久久中文字幕久久久久91 | 久热这里只精品热在线观看 | 国产精品久久久久9999 | 成人宗合网 | 久久中文精品 | 久草新视频 | 久久久精 | 久久99精品国产99久久 | 国产人妖ts在线观看免费视频 | 狠狠狠地啪香蕉 | 国产一级aaa全黄毛片 | 免费精品| 成人永久免费福利视频网站 | 国产乱辈通伦影片在线播放 | 国产亚洲欧美另类一区二区三区 | 久久综合九色综合欧美9v777 | 国产亚洲综合视频 | 国产精品一区91 |