請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變?20v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執(zhí)行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區(qū)別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久 | 国产91香蕉在线精品 | 欧美aa一级| 国产精品久久久久久搜索 | 好好的曰www视频在线观看 | 黄色三级毛片 | 久久精品国产亚洲aa | 国产一区二区高清在线 | 久久久一区二区三区不卡 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 美国一级毛片免费看成人 | 高清不卡日本v在线二区 | 国产日韩欧美第一页 | 久久精品久久精品久久精品 | 国产麻豆精品一区 | 成人嗯啊视频在线观看 | 国产精品二区三区免费播放心 | 国产三及| 久久午夜精品 | 国产亚洲第一精品社区麻豆 | 国产剧情福利 | 国产亚洲精品美女久久久 | 美国成人a免费毛片 | 久久免费99精品国产自在现线 | 国产一区二区三区在线观看免费 | 国产成人精品高清在线观看99 | 九九精品久久久久久噜噜 | 免费看欧美理论片在线 | 久久久久久久一精品 | 久久99国产精品久久99无号码 | 国产成人精品日本亚洲语言 | 国产精品一区二区三区免费视频 | 国产极品在线观看视频 | 国产一区在线免费观看 | 好看欧美视频高清va | 成人国产精品免费网站 | 九九热在线视频观看 | 国产免费成人在线视频 | 久久久黄色 | 国产片一区二区三区 | 国产精品免费视频能看 |