各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 22:52
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線

的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而

停止工作。

     雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者

萬萬不可互用和亂用!!!小心呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 久久婷婷国产综合精品 | 看全色黄大色大黄大片 | 久久99久久精品视频 | 国产在线观看精品香蕉v区 国产在线观看网址在线视频 | 免费看三极片 | 精品久久久久久国产免费了 | 精品中文字幕在线 | 老司机免费福利视频无毒午夜 | 国产免费又粗又猛又爽视频国产 | 国产青草视频在线观看 | 免费国产精品视频 | 久久精品视频国产 | 国产成人三级视频在线观看播放 | 精品国产品欧美日产在线 | 免费看a级黄色片 | 高清不卡毛片 | 国内精品一区二区三区东京 | 男女福利视频 | 高清国产在线播放成人 | 福利视频一区 | 国产精品夜夜春夜夜爽 | 国产成人综合久久精品亚洲 | 国产精品12p| 成年女人a毛片免费视频 | 国产亚洲精品福利片 | 国产精品国产精品 | 黄色影片免费在线观看 | 国产精品久久亚洲不卡动漫 | 久久综合五月天婷婷伊人 | 草逼综合 | 久久99精品久久久久久h | 久久91精品国产91久久户 | 国产香港特级一级毛片 | 国产精品久久久久9999高清 | 国产综合视频在线观看一区 | 黄片毛片在线看 | 成人h视频 | 国产精品吹潮在线观看中文 | 对白刺激边打电话边高清视频 | 国产人妖系列 |