![]() 各位:在連接MT500觸摸屏時 使用端口PLC RS232與PC連接,電纜為2-3;3-2;5-5,連接失敗。 使用端口PLC[RS485]/PC[RS232],電纜7-2;8-3;5-5,連接失敗。 通信速率設定115200和38400均不行。 連接時觸摸屏顯示如附件所示,比較急,望高手指點! |
---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
不太明白樓主是下載程序時遇到這種情況還是屏同PLC通訊不上,(使用端口PLC[RS485]/PC[RS232],電纜7-2;8-3;5-5,)這種接法是觸摸屏的下載線線序喔,如果是下載不了程序,有可能是主板上的通訊元件損壞,如有不明白的地方,請加我QQ:523160027 |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
呵呵,這個問題很好判斷,如果你的串口或EasyManager里的串口設置沒有問題,下載線沒有虛焊,那就是屏的通訊電路的元件損壞了,如果還在保修期內,請發回原廠維修,雖然500系列主板上的RS485口同PC的232口共用一個口,但由于是2個IC分別控制,所以有的客戶可能就會遇到同PLC通訊正常但就是無法上傳下載,但有的時候,主板上的PC232口控制IC損壞也會導致無法上傳下載及通訊,我維修時遇到這種情況是最多的了,500系列的屏不支持熱插拔,請客戶一定斷電后在插拔.如有不明白的地方請加QQ聯系:523160027. |
|
---|---|---|