三菱2DA的BFM#16 b0~b7為輸出數據的當前值(8位數據),但在指令中有一句是寫高端4位數據的,說明中的高端8位是保留位,為什么在指令中還要寫高端的4位數據呢?起什么作用啊?
如下面例子的第五句,即紅色部份。


MOV D100 K4M100

TO K0 K16 K2M100 K1

TO K0 K17 H0004 K1
TO K0 K17 H0000 K1

TO K0 K16 K1M108 K1 (寫高端4位數據)

TO K0 K17 H002 K1
TO K0 K17 H000 K1
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6798 個
工控威望: 38402 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 9636(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-04-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 22:16
說明書上有說~~高4位。

不清楚您有沒有看過說明書上對于輸出特性說明的那個圖,DA模塊對應的輸出數字量為0-4096,那是12位的輸出。

而如果僅僅是8位的話,那么只能輸出0-255之間的數。因此要使用低8位和高4位來組成12位的輸出。

而在使用手冊以及三菱的特殊模塊手冊上,都有說明DA數據以二進制形式,并以下端8位,高端4位兩部分順序讀寫。

Regards

主站蜘蛛池模板: 久久免费福利 | 黄色美女毛片 | 国产精品久久久久久久福利院 | 成人k8经典网站 | 国内一级野外a一级毛片 | 久久精品久久精品 | 男人天堂导航 | 精品国产高清不卡毛片 | 九草视频在线观看 | 国产福利一区二区三区在线视频 | 久久久久久久久网站 | 国产真实乱对白mp4 国产真真人女人特级毛片 国产中文在线 | 国产日产久久高清欧美一区 | 久久精品国产亚洲麻豆小说 | 黄色片一区| 久久精品伊人波多野结 | 精品国产剧情在线观看 | 国产网站视频 | 国产成人青青热久免费精品 | 久久久久综合网久久 | 看片国产| 看一级毛片 | 国产成人综合精品一区 | 极品色天使在线婷婷天堂亚洲 | 国产一级爱c片免费观看 | 蜜臀麻豆 | 玖玖国产精品视频 | 精品久久久久久久久久久久久久久 | 久久国产精品久久久久久 | 国产精品久久久久激情影院 | 高清视频 一区二区三区四区 | 精品视频在线播放 | 精品福利一区二区三区 | 男人夜日日日日日日日日 | 久久精品国产99国产精品免费看 | 久久九九精品一区二区 | 九九精品久久久久久噜噜中文 | 久久综合给合久久狠狠狠97色 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 免费一级特黄3大片视频 | 国产一级高清视频在线 |