我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了。現在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接啊? 有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。 因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。 大家能一起來討論這個問題嗎? ![]() |
---|---|
|
okhello
級別: *
![]() |
變壓器電的零線是直接接地的,那是工作接地,電氣術語叫該接地線叫PEN線,其功能是既作零線又作保護PE線,PEN線電纜戴面應不小于10平方,你的廠的接地系統是TN-C系統,則三相四線的所有中性線(PEN線)應不小于10平方,可以將TN-C轉為T(mén)N-C-S,則你應放五條線(N線和PE線分開)。發電機的零線可以直接接到配電系統的變壓器PEN線連接點處(第一只配電屏,應在此屏的PEN銅排一點接地),那是發電機的工作接地(最好可以選四極斷路器,也可以三極斷路器),另外,發電機的外殼應接地。發電機投入運行前,應將變壓器低壓側開關分閘,否則兩電源會發生短路,一般廠發電機是不允許與電網并列運行的,零序電壓是在發生短路接地時才發生的,所以在這種情況下是不會燒發電機的,燒發電機的情況可能是沒有切開廠變低壓側開關造成發電機電壓從變壓器低側輸入對變壓器進行充電,那是會產生很大的涌流水的,足以燒發電機,所以,一定要將變壓器低壓側開關分閘后才起動柴油發電機。綜上所述,發電機零線可以與變壓器零線相連。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |