樓主  發表于: 2024-10-28 15:08
現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好?
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 480 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-06-10
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-28 16:58
引用
引用第1樓pw10123于2024-10-28 15:46發表的  :
1;最好是換通訊方式,比如modbus-tcp或者串口服務器(485轉以太網),PLC從以太網讀取。這樣plc程序也簡潔一些。
2:如果不換的話,第一考慮用更高得比特率(沒有太明顯作用),設置更低得報錯延時與重發次數(但是擋不住發生報錯就是慢)
第二的話就是讀寫分開寫程序,不要混在一起,因為不是一直寫入,讀取基本隨時隨地。
第三就是你的這些儀表,可以適當分類。比如你的變頻器不需要一直讀寫吧(看你需求),稱重的話也是一個流程一個物料讀取一次。
溫度表的話看你的實時性要求,可以適當加點延時。然后溫度表多的話,要控制成本,可以指給溫度表加那種便宜的串口服務器,一起讀取所有連接得表,然后自己按照報文去拆分。


感謝大佬指點,方案是改不了的,PID根據重量反饋,調整變頻器輸出,連續配料,以往我們都是用模擬量,反應快,但是客戶嫌貴不愿意

主站蜘蛛池模板: 久久伊人亚洲 | 毛片 ftp| 国产福利不卡视频 | 久久精品国产亚洲a不卡 | 国产福利一区视频 | 免费一级做a爰片久久毛片潮喷 | 国产美女一区 | 精品午夜久久福利大片免费 | 免费在线a| 久久99精品久久只有精品 | 国产精品国产亚洲精品看不卡 | 欧美 日韩 国产 在线 | 国产在线视频在线 | 东方800av| 国产嫩草影院 | 操到喷水视频 | 久久er99热精品一区二区 | 成人午夜免费观看 | 国产一区二区日韩欧美在线 | 男女在线无遮挡毛片免费 | 男女男精品网站免费观看 | 成人区精品一区二区毛片不卡 | 久久九九久精品国产 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 久久成人18免费 | 久久国产精品1区2区3区网页 | 国产成人精品综合久久久 | 欧美 亚洲 丝袜 清纯 中文 | 久久久久国产亚洲日本 | 精品视频在线观看一区二区三区 | 大香网伊人久久综合网2021 | 国内精品久久久久久久久久影视 | 久久99九九99九九99精品 | 久久久久久久久久毛片精品美女 | 久久国产精品久久久久久 | 国产婷婷色一区二区三区 | 免费日本黄色网址 | 久久做 | 久久久噜噜噜久久久 | 国产91久久久久久久免费 | 成人在线欧美 |