描述:PLC設置
圖片: ![]()
描述:232程序
圖片: ![]()
描述:電子秤通訊設置
圖片: ![]()
描述:電子秤數據格式1
圖片: ![]()
描述:電子秤數據格式2
圖片: ![]() 手頭有一個測試,需要FX5U加一塊232ADP去讀一個電子秤的數據,第一次用,沒有經驗 安裝例程做了最簡單的程序,安裝電子秤說明書設置PLC的模塊參數,9600/數據位8/無校驗/停止1,其余的均為系統默認值 X0觸發時,能看到模塊的SD燈閃了一下,而RD燈沒有亮。 但是D2000里沒有任何數據。請教各位大俠,我是哪個環節出了問題嗎? |
---|---|
|
wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
![]() |
除了plc之間的通訊,plc和其它工業儀器通訊一般都需要modbus rtu協議,有的打印機不需要,我以前遇到和你一樣的問題,最后找到問題還是modbus上沒弄好,無順序協議和modbus不是一回事,它們互不干涉,你要把電子秤數據傳送的格式完全搞清楚才行,你有沒有向電子秤發送讀寄存器值的指令?如果沒有電子秤當然不發送數據。數據是從電子秤寄存器里讀出來的,還要搞清楚寄存器的地址,高位、低位等等。打個不太準確的比方,無順序協議相當于兩個拿起已經接通電話的人,modbus相當于都講漢語普通話。 |
---|---|
|