bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝! |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
樓主確定三相600KW這么大的電動機工作電壓是380V嗎?我嚴重懷疑,像這種大功率電機一般都是600多伏工作電壓。 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
這個事情真的是,第一電機功率太大,不應當用380V電壓的電動機,第二啟動切換存在很大安全隱患,建議與客戶好好溝通,說明厲害關系以及安全的重要性問題。 |
|
---|---|---|
|