樓主  發表于: 2019-07-24 21:50
FX5U通過以太網與交換機連接,怎么同時讀取PLC程序,連接觸摸屏,目前遇到的問題:如果要通過交換機讀取程序時要拔掉觸摸屏才能讀取程序,如何做到通過交換機同時通訊。
二hjk少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 215 點
下載積分: 8346 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2018-05-22
最后登錄: 2024-11-17
查看二hjk少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 23:31
估計停留在串口通訊,端口必須一樣才能通訊。屏和PLC的IP設成了一樣,不拔掉其中一個真不行。

網絡通訊完全不一樣, 在同一網絡下IP不能相同,假如你屏設成192.168.1.100,那么PLC絕對不能設成192.168.1.100,除了100外,其他2~254都可以,比如設成192.168.1.101,當然也不可能設成你電腦的一樣,總之同一網段內絕對不能有相同IP的設備。

所以,假如你屏設成192.168.1.100,PLC設成192.168.1.101,電腦設成192.168.1.102,這個時候你可以開PLC軟件和屏軟件,隨便編輯和下載,直接測試。

PLC軟件通訊PLC的地址是192.168.1.101
觸屏編輯軟件指向屏的地址是192.168.1.100

觸屏設置指向PLC的IP應該為192.168.1.101,

假如PLC也要設置屏的IP,應該是192.168.1.100

主站蜘蛛池模板: 国产精品v欧美精品v日韩精品 | 久久最新免费视频 | 国产高清美女一级毛片图片 | 精品无人区乱码1区2区3区在线 | 看一级毛片免费观看视频 | 国产精品久久久久国产精品三级 | 免费看操| 国产美女福利在线 | 国内视频精品 | 久久精品看片 | 国内自产拍自a免费毛片 | 国产人妖一区 | 精品欧美一区二区在线看片 | 国产只有精品 | 国产在线拍揄自揄视精品不卡 | 成人免费视频无遮挡在线看 | 免费一级特黄特色大片在线观看 | 美国一级毛片片aa久久综合 | 国产高清在线观看麻豆 | 精品国产日韩亚洲一区在线 | 国产永久免费高清在线观看视频 | 男女做a一级视频免费观看 男人的天堂久久精品激情 男人的天堂在线观看视频不卡 | 国产精品福利在线观看入口 | 高清女女同性一区二区 | 免费精品国产 | 国产三级a三级三级三级 | 福利社毛片| 国产特黄一级毛片特黄 | 黄免费在线观看 | 黄a毛片 | 国产一级视频 | 国产精品国产三级国产专 | 福利视频一区二区三区 | 国产精品久久久久久久专区 | 狠狠干视频网站 | 国产成人ay手机在线观看 | 国产精品自产拍视频观看 | 国产高清大尺度一区二区不卡 | 精品久久久久久综合日本 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 国产午夜人成在线视频麻豆 |