思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1017 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-05-05
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-26 13:36
圖片:
各位大神 小弟遇到一個問題  三菱伺服驅動器 MR-J3-70B 電機型號HF-KP73 每次斷電開電后需要回原點
根據百度得出 MR-J3系列是的電機是絕對式編碼器  可以做到在電池有電時
驅動器斷電開電不用回原點 后續小弟將伺服參數PA03 設置成0001 絕對值檢測有效
安裝上電池后 監控ABS數據 對驅動器多次斷電開電機側脈沖和指令單位脈沖
均沒有丟失 可是為什么 QD75 當前進給值里面的數據依舊會被清0 后續查找
QD75手冊 發現Z.ABRST絕對值恢復指令 目前不清楚是不是用這個恢復在進給當前值里面
但是公司有類似的設備 并沒有發現使用了這個指令Z.ABRST 求大神告知 如何將驅動器 電機側脈沖 讀回
到定位模塊的進給當前值中
每天學習一點點
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-26 17:05
J3-70B 配的應該是QD75MH4。

你看的手冊有可能是QD75P  QD75D的手冊。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 国产成人综合久久精品尤物 | 国产不卡福利 | 国产高清一级毛片 | 国产 欧美 日韩 在线 | 国产三级精品美女三级 | 免费看成人片 | 九九国产在线观看 | 成人综合婷婷国产精品久久免费 | 国产激情视频网站 | 国产精品自产拍视频观看 | 黄色大片免费在线观看 | 国产 欧美 日产久久 | 国产精品午夜在线观看 | 国产精品手机在线 | 久草免费在线视频 | 狼人香蕉国产在线视频 | 国产日韩欧美精品一区 | 国产精品毛片久久久久久久 | 久久露脸 | 波多野结衣在线网址 | 麻豆日韩国产精品欧美在线 | 国产亚洲精品第一综合另类 | 久久综合狠狠综合久久97色 | 黄色777| 国产一级黄色片子 | 国产青青在线视频 | 国产操操| 免费国产小视频 | 国产99视频免费精品是看6 | 国产成人影院一区二区 | 久久国产亚洲 | 国产午夜精品一区二区三区不卡 | 国产日韩欧美亚洲青青草原 | 精品精品国产自在香蕉网 | 成人男女网18免费91 | 国产偷窥洗澡视频 | 国产亚洲精品免费 | 国产人人草 | 美女天天色 | 久久久精品成人免费看 | 国产视频第一页 |