我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:33
兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。
9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P    D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。

主站蜘蛛池模板: 国产黄色片在线看 | 国产成人三级经典中文 | 国产黄色在线网站 | 国产女主播福利在线 | 国产日韩欧美swag在线观看 | 免费一级做a爰片久久毛片潮喷 | 国产精品成人免费视频不卡 | 大毛片a大毛片 | 久久99蜜桃精品久久久久小说 | 国产欧美日韩在线播放 | 免费播放哟哟的网站 | 精品久久久久久久久中文字幕 | 免费人成黄页在线观看忧物 | 毛片在线不卡 | 波多野结衣中文字幕一区 | 国产成人免费影片在线观看 | 国产亚洲精品自在久久77 | 久久国内 | 成人国产网站v片免费观看 成人国产在线看不卡 | 免费网站看v片在线成人国产系列 | 国产一级视频在线观看 | 国产日韩欧美综合在线 | 国产成人在线播放视频 | 九九九精品视频 | 福利视频一区 | 精品久久久久久中文字幕一区 | 国产精品每日在线观看男人的天堂 | 国产 欧美日韩 在线播放 | 久久免费播放视频 | 国产91po在线观看免费观看 | 久久久久久91| 国产在线中文字幕 | 久久6免费视频 | 国产成人综合网在线观看 | 久久riav二区三区 | 国产精品麻豆a在线播放 | 国产精品免费久久久免费 | 久久国产精品影院 | 久久精品三级 | 精品国产_亚洲人成在线高清 | 精品国产中文字幕 |