大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1304 個
工控威望: 1569 點
下載積分: 3919 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-05-11
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 20:40
今天處理一個設備外殼帶電的問題,用表測量,機器外殼對地大約75V,工廠里都是戴手套作業的,戴手套觸摸設備金屬部位來回撫摸,感覺有振動感。原因是設備三角插頭插在一個排插上,排插的接地線接觸不良。處理完排插之后,設備的外殼電壓是8V。
設備有一個帶漏保的富士開關,沒跳閘的。懷疑肯定是有別的元器件漏電所致,因為,不開電源開關機器是不漏電的。
有疑問,1、是不是入線端地線沒接,設備就會漏電?

主站蜘蛛池模板: 国产高清一区二区三区视频 | 草草线在成人免费视频 | 久久久久久99精品 | 精品视频网站 | 国内外精品影视大全 | 国产偷自拍 | 大色综合色综合资源站 | 国产主播福利一区二区 | 毛片中文字幕 | 国产精品99 | 免费xxxx日本大片在线观看 | 国产亚洲精品国产第一 | 国产麻豆精品高清在线播放 | 经典三级一区二区三区视频 | 俄罗斯aa毛片一级 | 免费欧洲毛片a级视频 | 韩国一级特黄毛片大 | 国产综合色在线视频播放线视 | 久久99免费视频 | 国产综合激情在线亚洲第一页 | 国产精品久久久久久久人热 | 国产馆精品推荐在线观看 | 国产女教师 | 久久成人国产精品二三区 | 免费观看一区二区 | 九九精品国产99精品 | 久久久久九九 | 国产精品亚洲成在人线 | 国产三级精品播放 | 国产在线观看一区 | 久久国产精品久久久 | 国产一区二区视频在线播放 | 久久免费视频6 | 久久99亚洲网美利坚合众国 | 成人韩免费网站 | 美女被啪到哭网站在线观看 | 国产精品永久免费10000 | 久久国产精品久久久久久 | 国产黄色在线观看 | 国产自视频 | 成人国产亚洲欧美成人综合网 |