三菱GS2110連接兩個FX3u主機,PLC距離屏有30米左右,屏上自帶一個422口,一個232口,一個以太網口。一號plc和屏用422連接,2號PLC用232連接的話距離比較長怕會連不上,問下大家有沒更好的辦法。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85911 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-04-11
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 09:27
屏的RS232轉RS422,然后直接連PLC的編程口.
樓主留言:
謝謝,普通的232口轉422都能用嗎
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85911 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-04-11
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-29 12:26
當然可以用,用有電源的那種轉換器。
注意PLC側的接線,不要用FX3U-485BD,無法和GS2110通訊。
FX3U-485BD不支持編程協議連接。
樓主留言:
真誠感謝!幫忙看下如果用FX3u-422BD這樣接線對不對,圖在下樓,

主站蜘蛛池模板: 国产一级精品毛片 | 国产大片中文字幕 | 国产精品合集久久久久青苹果 | 国产一极片| 黄色三级三级免费看 | 国产精品免费一级在线观看 | 蜜臀视频在线播放 | 美女视频一区二区三区 | 韩国美女三级韩国a级 | 国产精品99re | 岛国视频在线免费观看 | 精品一区二区三区的国产在线观看 | 久久99热精品 | 狠狠狠狠狠狠干 | 波多野结衣在线不卡 | 黄色片在线免费观看 | 久久亚洲精品中文字幕三区 | 福利姬在线精品观看 | 国产精品福利久久久久久小说 | 精品国产91久久久久久久 | 久久9966e这里只有精品 | 国产一区91 | 国产人妖视频一区在线观看 | 久久综合久 | 黄色伊人网 | 麻豆福利在线观看 | 国产青青视频 | 国产精品视频一区二区噜噜 | 精品国产亚一区二区三区 | 国产视频毛片 | 玖玖在线视频 | 狠狠久久久久久亚洲综合网 | 国产精品成人不卡在线观看 | 韩国三级日本三级美三级 | 久久久久国产成人精品 | 久久996国产精品免费 | 九九热精品免费视频 | 福利小视频在线观看 | 国产激情一区二区三区成人91 | 久久综合给合久久97色美利坚 | 国产精品欧美精品国产主播 |