思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

foxplc
水到渠成
級別: 家園�?�
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 国产91视频网 | 国产一级视频播放 | 国产免费a v吧在线观看不卡 | 久久狠狠一本精品综合网 | 国产色视频一区 | 成人黄激情免费视频 | 嫩草影院精品视频在线观看 | 国产中文99视频在线观看 | 九九久久国产精品免费热6 九九久久久久午夜精选 | 免费网站日本永久免费观看 | 久久综合本色宗合一本色 | 成人中文在线 | 国产专区视频在线观看 | 国产三级三级三级 | 播放毛片| 国产毛片久久久久久国产毛片 | 久草丝袜 | 国产激情视频在线观看 | 精品在线99 | 黄色短片免费看 | 黄色一级在线视频 | 国产特黄特色a级在线视频 国产特级片 | 毛片福利| 成人嗯啊视频在线观看 | 国产一级精品高清一级毛片 | 精品国产三级在线观看 | 国产区1 | 免费一级毛片在线观看 | 国产精品三级在线观看 | 国产成人在线小视频 | 久久99国产精品成人欧美 | 久久96国产精品久久久 | 久久亭亭 | 黄片a级毛片 | 国产亚洲一区二区三区在线 | 福利小视频在线观看 | 国产精品成人影院 | 美国一级毛片视频 | 国产片一级aaa毛片视频 | 另类色视频 | 麻豆一区二区三区四区 |