樓主  發表于: 2016-03-23 17:29
   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-28 15:19
          FINS通訊命令,0401可以讓PLC進入運行/監控模式,0402可以讓PLC進入停止模式。
          實測用0402讓PLC停止后還可以用0101和0102對DM區進行讀寫。
          另:串口的hostlink模式FINS命令只能上位機控制PLC,PLC無法主動發數據給上位機。通過看w227文件,發現FINS幀格式自由度比較高,理論上來講可以通過修改幀里面的命令符進行PLC通過串口對上位機發送數據,就好像用以太網發送一樣。但是歐姆龍PLC說明書里面并沒這方面的介紹。目前來說,PLC通過串口主動發數據給上位機發送數據要用無協議通訊。但是無協議通訊的話上位機無法控制PLC的開關狀態。小弟剛學歐姆龍通訊,好多東西還不懂,望論壇各位前輩不吝賜教。
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-14 11:32
          如果用HostLink通訊,FINS指令,上位機要等待PLC某些步驟準備好,就要上位機監控PLC某位是否是設定值,那就需要不斷循環地發讀指令,這時候串口一直在工作,上位機程序一直調用串口函數,這樣會顯得很繁忙,整個程序的資源都被串口收發給占用了,程序經常處在假死狀態。這樣的程序顯然是有很大缺陷的。
          最好的解決辦法當然是用中斷來代替循環等待。然而,FINS指令無法讓PLC主動發送就緒信號,無法提供這個中斷。哪位高手有辦法解決這個問題?

    主站蜘蛛池模板: 免费精品国产日韩热久久 | 福利视频免费观看 | 黄三级高清在线播放视频 | 免费一看一级欧美 | 久久精品国产精品亚洲红杏 | 国产精品对白刺激久久久 | 黄色影片网站 | 狠狠色综合久久久久尤物 | 久久99精品综合国产首页 | 久久精品国产99久久 | 国产高清在线看 | 国产真实乱对白mp4 国产真真人女人特级毛片 国产中文在线 | 国产ts精品系列米兰 | 久久99久久99小草精品免视看 | 国内精品免费麻豆网站91麻豆 | 国产精品欧美亚洲韩国日本久久 | 国产精品毛片在线更新 | 福利一区在线 | 国产成人久久精品二区三区 | 国产精品三| 国产人人射 | 久久这里有精品视频任我鲁 | 美女做又爽又黄又猛 | 福利在线网址 | 久久久精品免费视频 | 精品在线播放 | 国产99欧美精品久久精品久久 | 久久精品vr中文字幕 | 国产日韩不卡免费精品视频 | 国产黄色三级网站 | 久青草国产高清在线视频 | 久久青青热 | 久久黄色小视频 | 成人春色在线观看免费网站 | 国产 日韩 欧美 综合 | 啦啦啦社区手机在线视频免费视频 | 内地毛片 | 久久综合国产 | 高清国产一区 | 九七色伦| 国产成人精品视频午夜 |