wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
一臺11千瓦三相三角形接法電機,額定電流22.4安,實際運行電流為10A,現改為星形接法,運行電流(負載不變)為3.5A,我想知道用電能表測量三角形接法時每小時走幾度電,星形接法時每小時走幾度電。并說明一下原理,先謝謝了。 |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
我沒測量過,但根據有功電能表只能測有功不能測無功的特點,雖然電流小了但負載沒變,電機所做的功沒變,只是電機的勵磁電流減小了,也就是無功電流小了,節約的電能應該是無功電能,因此有功電能表不論三角接法還是星形接法,走字應該一樣多,不知對不對。請高手指點。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
用電能表走字星形會是角形的三分之一嗎? |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
謝謝你的解答。你的意思就是星接走電字少于角接是嗎? |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
我個人認為你的回答非常正確且有理有據條理清楚。謝謝!向你學習。 |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
我今天用電能表實測了一臺15千瓦的電機,用的轉盤式電度表,用手機秒表測鋁盤轉一圈的時間數據如下:用變頻器時 50Hz 2.2A 12.9A 一分十八秒一圈 40Hz 1.9A 14.2A 一分三十五秒一圈 35Hz 1.7A 14.4A 一分四十六秒一圈 25Hz 1.4A 14.8A 二分零六秒一圈 不用變頻器時電流為三角接法為11.7A 一分二十三秒一圈。星形接法為2.9A 二分十秒一圈 注:數據排列依次為:Hz 輸入電流 輸出電流 鋁盤轉一圈所用時間。以上數據表明變頻器的主要功能是調速,節能只是副產品(水泵、風機除外),50Hz運行時不但不節電還費電。輕載時改三角形接法為星形接法的確省電。節省的不光是無功還有有功。還望各位同仁多多發言,指教。也希望有條件的同仁也測量一下,總結經驗發表上來,大家共同學習,交流。提高別人也是提高自己! |
---|---|