bnbaom
級別: 正式會員
![]() |
大家好, 我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。 其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。 請問各位有沒有好的辦法來處理此事件, 通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝 |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
1;上面朋友的一些我有同感! 2;其實產品的在性能上有差異是很正常的,有時候比較不能以一蓋全。 碰到問題就上升到民族品牌如何如何差,外國品牌如何如何神的主觀論 斷中。其實我們只要有一個實事求是的態度,使用的低壓電器以滿足工 藝要求是第一要務,其次是在利潤和成本壓力下對品牌進行調整,再次 在以上兩要素的范圍內多使用國產品牌。我們不可能對低壓電器生產者 去指手畫腳,現在這樣一個社會我們秉承只使用性能好,價錢合理的產 品,讓市場規律去影響相關的從業者就可以了。 3;我從事了維修電工、程序編程、電氣設計(總工)的各個電氣崗位上 接觸了正泰、施耐德、歐姆龍、三菱、富士、西門子、ABB的低壓電器, 我對它們之間存在的差異是有體會的。在設計和使用時根據工藝要求去 合理使用低壓電器產品,在要求高的地方使用性能好的產品,在要求 低的地方可以適當的使用一些性能低但價格好的產品,讓它們在整個設 備系統中發揮自己的作用。 4;我們在不同崗位要有一個實事求是的態度,不崇洋媚外,見了是外國 的產品就斷定它如何如何好,看見國產品牌都認為是渣渣。大家都按規則 行事就會改善從業環境。 5;以上是個人多年從業經驗的有感而發,個人觀點如有不妥請見諒! [ 此帖被dmh在2016-01-16 08:54重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|