開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 23:02
第一種,開關電源等于沒接,我不明白三菱手冊上為什么會這樣寫
第二種,電流實際回路 +48v至+24v
第三種,和第二種差不多但電壓太高

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久五月尺 | 福利视频欧美 | 好爽快点我受不了了国产 | 精品精品精品 | 韩国日本三级在线播放 | 久久99精品久久久 | 免费观看成人久久网免费观看 | 国产高清在线免费观看 | 国产在线视频www色 国产在线视频区 | 久久久久久91香蕉国产 | 久久免费国产视频 | 古典武侠久久 | 久久久久久免费一区二区三区 | 国产精品青青青高清在线 | 国产精品福利久久久久久小说 | 精品乱码一区二区三区四区 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 久久久久久久97 | 久久国产精品一国产精品 | 国产黄色自拍 | 国产精品久久免费 | 激情黄色小视频 | 国产亚洲精品网站 | 国产精品综合在线 | 成人免费视频软件网站 | 高清日韩在线 | 国产永久免费高清动作片www | 国产人妖在线视频 | 精品免费视频 | 国产欧美久久久另类精品 | 免费一级毛片在线播放 | 老外一级毛片 | 久久97久久97精品免视看清纯 | 久草手机在线观看视频 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 国产精品夜夜春夜夜 | 久久精品国产亚洲a | 久热精品在线 | 久久久不卡国产精品一区二区 | 国产精品女仆装在线播放 | 国产精品亚洲综合久久 |