我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 黄色三级理论片 | 精品精品国产自在久久高清 | 国产精品日韩精品 | 国产精品网红女主播久久久 | 乱码精品一区二区三区 | 免费看a| 韩国三级理论在线观看视频 | 国产一级做a爱免费视频 | 免费精品在线视频 | 精品国产v无码大片在线观看 | 国产成人精品一区二区不卡 | 快播无码 | 国产三级日本三级日产三 | 国产成人免费午夜在线观看 | 成人国产永久福利看片 | 国产在线麻豆一区二区 | 国产欧美日韩在线 | 国产在线小视频 | 久久青草免费91观看 | 国产成人在线播放视频 | 国产成人悠悠影院 | 国产精品自拍第一页 | 国产麻豆精品高清在线播放 | 国产精品视频福利一区二区 | 国产综合在线观看视频 | 免费视频精品 | 国产淫片 | 成年女人毛片免费观看中文w | 美女18一级毛片免费看 | 久久久久激情免费观看 | 国家一级毛片 | 久久免费视频精品 | 国产人人干 | 国产精品高清一区二区 | 久久久国产视频 | 久插视频 | 国产欧美一级片 | 久久动漫精品 | 精品国产免费人成高清 | 老子午夜伦费影视在线观看 | 蜜桃毛片 |