我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 4127 點
下載積分: 35397 分
在線時間: 647(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-05-12
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 20:22
電機太小了!

主站蜘蛛池模板: 国产日韩在线观看视频 | 国产在线麻豆自在拍91精品 | 国产亚洲精品自在久久不卡 | 国产区精品在线 | 久久免费国产精品一区二区 | 国产精品青草久久久久婷婷 | 成人a毛片免费观看网站 | 国产99免费视频 | 男女交性45分钟视频在线观看 | 国产免费资源高清小视频在线观看 | 成人五级毛片免费播放 | 久久综合视频网站 | 国产成人福利免费观看 | 九九亚洲 | 免费一级成人免费观看 | 国产一区二区在线观看免费 | 大妹子影院在线播放 | 免费人成黄页在线观看日本 | 男女男精品网站免费观看 | 成年黄网站在线观看免费 | 久久成年片色大黄全免费网站 | 国产一区二区视频免费 | 国产视频福利一区 | 国产香蕉尹人综合在线 | 国产精品久久久 | 国产国产人免费观看在线视频 | 黄 片在线影院 | 国产一区二区免费视频 | 国产一区a| 免费国产成人高清在线观看视频 | 国产在线日本 | 免费国产黄线在线观看视频 | 久久一级毛片 | 黄色在线播放 | 国产成人精品s8p视频 | 久久三级国产 | 九九99re在线视频精品免费 | 美女黄网站人色视频免费国产 | 久久亚洲视频 | 国产一区国产二区国产三区 | 国产免费午夜高清 |