樓主  發表于: 2013-08-01 17:38
小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-10
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 成人三级在线 | 国产精品毛片在线更新 | 国产欧美久久久精品 | 久久久全国免费视频 | 国产精品日韩欧美一区二区 | 国产精品免费福利 | 国产普通话自拍 | 国产v综合v亚洲欧美 | 国产成人免费在线观看 | 国产农村乱子伦精品视频 | 九九热国产在线 | 国内精品自在欧美一区 | 久久夜夜操妹子 | 福利精品一区 | 国产一在线精品一区在线观看 | 成人 欧美| 国产一级爱片 | 国内自拍视频在线播放 | 国产精品免费观看视频播放 | 男女激情网 | 国产jizzjizz视频 | 黄色a视频在线观看 | 干在线视频 | 国产亚洲欧美另类一区二区三区 | 国产网站在线播放 | 国产亚洲第一精品社区麻豆 | 久久精品99毛片免费 | 久久成年视频 | 国产乱色在线观看 | 免费精品美女久久久久久久久久 | 国产精品播放 | 国产乱子伦在线观看不卡 | 另类ts人妖一区二区三区 | 久久青青91费线频观青 | 国产精品久久久久乳精品爆 | 国内精品久久久久影院男同志 | 寡妇寡妇洗澡一级毛片 | 久久国内精品自在自线观看 | 国产精品成人一区二区不卡 | 久久成人精品视频 | 看全色黄大色黄大片色责看的 |