最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
楊-cloudjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 537 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2013-12-20
查看楊-cloudjing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:34
看工況,可以適當調整啟動先后順序,比如相互之間差幾秒啟動時間,這樣電流就小的多了。

主站蜘蛛池模板: 免费亚洲视频 | 东京干手机福利视频 | 免费在线国产视频 | 国产一区二区在线观看视频 | 久久久不卡国产精品一区二区 | 免费一级a毛片在线搐放正片 | 久久黄色精品视频 | 国产视频一二 | 国产嫩草影院 | 免费一级毛片正在播放 | 国产精品九九久久一区hh | 久久官网 | 国产10页| 大陆一级毛片免费高清 | 免费 视频 1级 | 久久国产精品超级碰碰热 | 国产成人a∨麻豆精品 | 成人免费毛片一区二区三区 | 黄色成人免费网站 | 国产成人高清亚洲一区91 | 国产精品日韩一区二区三区 | 精品久久九九 | 俄罗斯aa毛片一级 | 免费国产不卡午夜福在线 | 国产91啪| 岛国大片在线播放高清 | 男女国产 | 国产精品三级一区二区 | 国产欧美成人免费观看 | 久久久久久中文字幕 | 激情综合图区 | 国内视频一区二区三区 | 久久综合九色综合97欧美 | 国产三级精品在线观看 | 免费人成又黄又爽的视频网站 | 免费一级片在线 | 麻豆久久婷婷综合五月国产 | 国产成人禁片免费观看 | 国产精品一区二区不卡 | 鲁啊鲁在线视频免费播放 | 成人一级 |