樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
習慣斜口鉗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 128 點
下載積分: 8353 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-05-25
查看習慣斜口鉗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 12:47
這種情況你還是用一個比較書面是形式把各種風險告知老板!~

主站蜘蛛池模板: 国产性夜夜春夜夜爽三级 | 麻豆视频91 | 卡一卡二免费看 | 久久中文字幕美谷朱里 | 久久精品国产免费看久久精品 | 激情影院免费看 | 国产成人啪午夜精品网站 | 激情在线视频 | 免费精品国产日韩热久久 | 久久成人免费大片 | 久久国产欧美日韩精品免费 | 狠狠色伊人久久精品综合网 | 国产精品视频免费的 | 久久99热国产这有精品 | 国产欧美日韩在线播放 | 国产美女极品免费视频 | 麻豆国产高清精品国在线 | 极品久久 | 国产精品宅男在线观看 | 大陆一级毛片免费视频观看 | 国内精品久久久久久麻豆 | 国产黄在线免费观看 | 国产高清乱理论片在线看 | 国产精品美女免费视频观看 | 九色视频在线观看 | 德国女人一级毛片免费 | 国产成人久久综合热 | 狠狠狠很橹影院 | 免费一区视频 | 国产丰满老妇伦子www | 国产精品1024在线永久免费 | 狠狠干网站 | 国产香蕉尹人综合在线 | 加勒比色综合久久久久久久久 | 好好的曰com久久 | 高清国产美女一级a毛片在线 | 国产午夜成人无码免费看 | 麻豆社 | 波多野结衣视频在线观看 | 国产成a人片在线观看视频 国产成年网站 | 农村寡妇偷人一级毛片 |