最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 10:54
你買的器件都是標的額定電流,儀的器件的脫扣曲線一般都是動力型,動力型的曲線最典型的就是電機啟動。所以你只要根據負載,算出負載額定電流,然后根據選型建議系數,選擇斷路器額定電流即可。你還記得Z47的空開有的標D16,有的C16嗎?就是這個理

主站蜘蛛池模板: 国产年成美女网站视频免费看 | 国产福利在线观看一区二区 | 狠狠色伊人亚洲综合成人 | 国产成年女一区二区三区 | 国产自产2023最新麻豆 | 免费大片黄手机在线观看 | 老色鬼久久综合第一 | 国产伊人网 | 国产精品一区二区四区 | 国产一级爱c片免费播放 | 国产自一区| 国产精品久久不卡日韩美女 | 国产一区二区三区福利 | 国产成人经典三级在线观看 | 国产一级自拍 | 久久人人爽人人爽人人片dvd | 极品色天使在线婷婷天堂亚洲 | 黄床片30分钟免费视频教程 | 久草久爱| 国产在线h | 精品日韩二区三区精品视频 | 成年人黄色免费网站 | 国产精品日日爱 | 久久情侣 | 久久精品九九 | 免费特黄一级欧美大片 | 国产成人精品视频在放 | 久久综合婷婷 | 国产成人免费观看 | 国产一级爱做片免费观看 | 国产最新精品精品视频 | 国产精品久久1024 | 国产五级片 | 国产丰满老妇伦子www | 九九热在线精品视频 | 久久久久久久免费 | 久久中文字幕不卡一二区 | 国产男女爽爽爽爽爽爽爽爽视频 | 精品特级毛片 | 国产精品综合一区二区 | 九一福利视频 |