樓主  發表于: 2012-10-13 21:28
1、今天,用模擬量調速程序,把AQW0寫成了QW0,結果前面按下I0.0,Q0.0無輸出,像沒按一樣,檢查程序,發現把模擬量符號A寫掉了,有地址沖突,PLC總是輸出最后一個鎖定的狀態,Q0.0輸出不了。

2、今天,模擬量調速完成后,調試USS通訊,程序編好后,下載,變頻器參數也全部修正過來了(主要改變P0700=5,P1000=5),程序運行,變頻器上電,給了啟動信號,結果發現變頻器無輸出(0HZ),明明分開調是好的。有點懷疑是不是地址有沖突,但檢查沒沖突,又懷疑是P參數有沒設對的,結果核對沒錯,最后懷疑是模擬量程序與USS程序之間互相干擾,難道不能共處一室,這情何以堪,感覺不太可能,沒道理。過后我發現我們給的speed值太大了,我記得,老師重點強調了這里speed輸入多少,并不對應是實際輸出頻率,而是最大頻率的百分數(是百分數還是實際值由參數設定),看我們給的speed值(VD1000=1000),50HZ*1000%=500HZ,遠遠超出了P1082=30.00(電機最大頻率)。試著修改了speed的值,當輸入50時,輸出頻率為25HZ,電機終于啟動。最后發現一個問題,當你的speed值輸入很大時,變頻器會輸出上次的實際輸出頻率,變頻器有封鎖功能。

3、今天做PLC與變頻器用USS通信,Wincc通過OPC去控制PLC,項目非常簡單。Wincc控制啟停,輸入輸出域設定轉速,輸入輸出域連接OPC變量VD1000,VD1000對應USS_CTRL  speed端,結果上電調試,Wincc上輸入一個值,變頻器無輸出,看PLC程序上speed端顯示“NAN”,根本沒有把值傳過來,檢查了一遍Wincc和OPC都沒什么問題。我懷疑OPC是不是不能傳遞V地址類變量(平常玩s7 300搞的全是仿真,對應的都是M類地址,學校坑爹啊,用到的都是仿真),得了,把VD1000換成MD25,在OPC里重建項目MD25,Wincc里連接變量MD25,上電調試,輸入值時,speed仍然顯示“NAN”,什么情況?原來都是我們一廂情愿。偶然發現當我們在speed端輸入一個值,比如50時,它立馬顯示成50.0,難道是數據類型不匹配(老師提到過),該不會是實型吧!不管,試下再說,在“轉換”下,添加了一條雙整轉為實型的指令,MD25內裝的就是實數了,MD25送speed,上電調試,Wincc輸入50,變頻器顯示25HZ,電機運行正常,問題解決,一天過得真快啊。

若你是高手,請一笑了之。
不管問題是大是小,解決了,你就很棒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zyfzxh) 好貼!
  • 下載積分:+10(ymmfa) 好貼!
  • 下載積分:+5(ccy5156) 分享經驗
  • 下載積分:+5(竹葉三) 感謝分享實際經驗。我也 ..
  • 下載積分:+2(guochunyi) 分享
  • 新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
    fom
    冰心玉壺
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 444 個
    工控威望: 1185 點
    下載積分: 826 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2022-12-06
    查看fom的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-10-14 19:15
    引用
    引用樓主六月半夏于2012-10-13 21:28發表的 小經驗,高手勿噴 :
    主站蜘蛛池模板: 国产ts人妖系列视频网站 | 免费国产成人α片 | 久久久毛片免费全部播放 | 国产片一区二区三区 | 免费a级黄色片 | 波多野结衣中文字幕久久 | 韩国日本三级在线播放 | 久久久久夜 | 国产精品一区二 | 国产妇女性爽视频免费 | 国产福利一区二区精品免费 | 国产美女网站视频 | 九九爱精品 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 久久99精品久久久久久首页 | 精品国产免费一区二区三区 | 国产一码二码免费观看 | 久久香蕉国产在产线看观看 | 国产香港特级一级毛片 | 国产h在线播放 | 国产99视频精品免费视频免里 | 国产精品久久亚洲不卡4k岛国 | 麻豆福利在线观看 | 国产青涩| 成人在线不卡 | 成人福利在线看 | 国产成人咱精品视频免费网站 | 极品美女一区二区三区视频 | 国产精品护士 | 大陆精品自在线拍国语 | 东方800av| 免费看片aⅴ免费大片 | 国产午夜精品一区二区三区不卡 | 国产一级成人毛片 | 卡通动漫精选国产欧美 | 国产在线麻豆自在拍91精品 | 久久久久久国产精品免费免费 | 精品久久综合一区二区 | 久久国产精品麻豆映画 | 久操视频免费 | 久久精品国内一区二区三区 |