liuweihong
級別: 略有小成
![]() |
新的FX2N-48MR,使用三天X0就壞掉了,而且X0接的是急停開關,不常動作的,其他動作頻率很高的點都正常,到底是什么問題啊!各位同行有遇到過沒, |
---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
我們做法是:各個急停進繼電器,然后繼電器常閉點串聯起來控制380V。程序也有急停保護, 斷了急停后,220V 380v,都切斷,然后觸摸屏提示哪個急停拍了。 急�;貜�(fù)后,設備不能自動啟動,,需要再次按下啟動按鈕, 像樓上幾位,說的直接斷電,如果急停復位呢,設備運行不運行? 如果繼續運行,那就應該叫一時停止了,而不是緊急停止。 |
---|---|
|