樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: 精品国产1区| 久久中文字幕一区二区 | 免费一级欧美大片久久网 | 国产免费高清无需播放器 | 久久久久琪琪精品色 | 成人午夜小视频 | 黄色片在线视频 | 久久国产精品2020盗摄 | 国产肉丝袜在线观看 | 国产一区二区精品在线观看 | 成人国产在线看不卡 | 久久人人青草97香蕉 | 成年女人在线观看片免费视频 | 久久99精品久久久久久牛牛影视 | 另类一区 | 国内真实愉拍系列情侣自拍 | 国产精品久久久久影视不卡 | 黄色片久久| 美女免费精品视频在线观看 | 国产精品毛片一区 | 国产黄毛片 | 国产精品第9页 | 国产99视频精品一区 | 久久精品九九亚洲精品天堂 | 黄色片不卡 | 搞黄视频免费看 | 男人天堂aa | 精品久久不卡 | 精品综合久久久久久97超人 | 美女被免费网站在线视频免费 | 久久精品23 | 九九99re在线视频精品免费 | 久久厕所视频 | 久久精品亚洲欧美日韩久久 | 国产精品特黄一级国产大片 | 黄色片免费在线观看视频 | 九九九国产在线 | 国产乱子伦| 免费欧洲毛片a级视频 | 寡妇av| 黄色a级片免费看 |