思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


勾上這個試試

主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美亚洲韩国日本99 | 国产亚洲美女精品久久久久狼 | 激情亚州 | 韩国三级日本三级香港三级 | 国产h在线播放 | 久久精品vr中文字幕 | 鲁丝一区二区三区不属 | 韩国三级黄色 | 精品国产精品国产 | 国产伊人久久 | 精品视频vs精品视频 | 播放欧亚一级特黄录像 | 福利视频一区 | 国内免费视频成人精品 | 久久天堂夜夜一本婷婷麻豆 | 国产精品jizz在线观看网站 | 久久综合中文字幕 | 波多野结衣系列在线 | 国产香港特级一级毛片 | 国产精品美女免费视频大全 | 成人嗯啊视频在线观看 | 和日本免费不卡在线v | 国产一级爱| 久久久久久网址 | 黄色草逼视频 | 国产毛片高清 | 久久免费播放视频 | 国产精品久久久久久久久福利 | 精品国产成a人在线观看 | 国产精品一国产精品免费 | 久久久综合中文字幕久久 | 波多野结衣一区二区三区88 | 国产精品视频一区牛牛视频 | 国产成人亚洲综合无 | 久久天天躁狠狠躁夜夜 | 久久99中文字幕久久 | 麻豆国产在线观看一区二区 | 国产精品视频免费视频 | 国产精品女同一区二区久久夜 | 毛片毛片毛是个毛毛片 | 国产高清视频在线观看不卡v |