請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 379 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2025-07-19
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:44
我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
樓主留言:
主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。

主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区三区四区 | 国产在线观看福利片 | 福利一区在线视频 | 久久久久国产精品美女毛片 | 久久99视频精品 | 国产欧美精品综合一区 | 国产高清在线看 | 国产精品成人久久久 | 九九热欧美 | 国产精品永久免费10000 | 精品一区二区视频在线观看 | 久久99热精品 | 黄色激情在线观看 | 久久69精品久久久久久hb | 国产三级在线看 | 精品国产理论在线观看不卡 | 国产在线高清不卡免费播放 | 国产91网站在线观看免费 | 久久啊| 国产农村乱子伦精品视频 | 国产精品一区二区不卡的视频 | 国产福利在线观看 | 国产三级精品在线观看 | 黄色蝶片 | 国产剧情福利 | 免费污片在线观看 | 欧美jizzjizz在线播放 | 国产欧美日韩不卡在线播放在线 | 毛片自拍 | 成年女人毛片 | 成年女人看片免费视频频 | 成年黄色片| 久久精品国产久金国产思思 | 九九精品99久久久香蕉 | 精品中文字幕在线 | 国产一级视频播放 | 国产最爽的乱淫视频国语对 | 玖玖99| 精品99牛牛视频 | 美女一级毛片视频 | 久久机热一这里只精品 |