樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2025-06-21
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2025-06-21
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 久久久久久国产精品免费免 | 久久永久免费 | 搞黄视频网站 | 国产做a视频免费观看 | 国产三级理论片 | 不卡的在线视频免费观看 | 国产毛片久久久久久国产毛片 | 国内精品免费久久影院 | 国内精品自在欧美一区 | 国产精品久久久久9999高清 | 精品成人免费自拍视频 | 国产精品成人不卡在线观看 | 国产ww久久久久久久久久 | 久久国产精品一国产精品 | 久久精品视频一区 | 久久99精品久久久久久青青91 | 国内外精品影视大全 | 国产香蕉尹人综合在线观 | 久久精品国产精品青草 | 久久免费视频网 | 久久免费99精品久久久久久 | 国产一级淫片a视频免费观看 | 国产成人综合95精品视频免费 | 国产高清在线精品一区二区 | 国内精品视频在线播放 | 狠狠久久综合伊人不卡 | 国产精品视频第一区二区 | 国产综合色在线视频区色吧图片 | 久久蜜桃视频 | 波多野衣结在线精品二区 | 毛片a区 | 美女特级毛片 | 久热996re这里有精品 | 免费看美女午夜大片 | 极品美女久久久久久久久久久 | 国产三级在线 | 国产成人三级经典中文 | 精品视频久久久久 | 免费看一级淫片成人 | 国产小视频免费看 | 波多野结衣视频在线播放 |