思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xp7921
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 261 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2010-08-22
最后登錄: 2025-07-17
查看xp7921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 07:23
.樓主說的主泵是變頻控制,備用泵是工頻啟動,主泵的PID調節太慢,導致輔泵頻繁啟停。個人感覺跟壓力傳感器的位置關系不多(只要在止回閥前端就行)。

1、調 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題
2、變頻器達到50HZ時給PLC信號,延時啟動備用泵,重新啟動變頻泵。
3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。
樓主留言:
謝謝!
“3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。” 這個辦法好,不過得改PLC程序了。變頻切換啟動的時候,有什么需要特別注意的問題嗎?

主站蜘蛛池模板: 久久国产经典视频 | 国产黄色a三级三级三级 | 久久成人精品免费播放 | 播放一级黄色片 | 久久免费观看国产精品 | 国产免费高清无需播放器 | 久久精品国产精品亚洲蜜月 | 国产高清美女一级毛片久久 | 国产拍在线 | 麻豆毛片| 国产成人精品视频免费大全 | 成人无高清96免费 | 国产精品久久久久久久网站 | 国产a级午夜毛片 | 国产毛片一级aaaaa片 | 美女免费视频一区二区 | 美女福利视频 | 国产福利片在线观看 | 成人免费片 | 国产一区亚洲欧美成人 | 国产在线高清视频 | 多人伦精品一区二区三区视频 | 欧美jizzhd欧美精品巨大 | 精品国产欧美一区二区 | 久久国产免费观看精品3 | 免费精品 | 免费视频一区 | 国产91区精品福利在线社区 | 国产精品va欧美精品 | 国产愉拍精品视频手机 | 国内精品久久影院 | 九九99九九在线精品视频 | 久久99九九国产免费看小说 | 久久久午夜精品 | 玖玖国产精品视频 | 国产91精品在线 | 美女黄色毛片 | 久久精品全国免费观看国产 | 国产精品成人第一区 | 久久久福利 | 久热中文字幕 |