描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久亚洲小说 | 操天天操| 国产成人精品一区二三区2022 | 久久福利免费视频 | 久久一本综合 | 久久大香伊蕉在人线国产联合 | 国产一区二区在线观看视频 | 久草免费福利视频 | 成人免费一级纶理片 | 免费一级欧美片在线观免看 | 国内夫妇精品对白在线播放 | 久久七国产精品 | 韩国三级理韩国三级理人伦 | 黄色的视频网站在线观看 | 免费在线一级毛片 | 国内精品福利视频 | 第四色婷婷基地 | 国产农村乱色xxxx | 免费观看a毛片一区二区不卡 | 国产91在线免费观看 | 久久综合伊人77777麻豆 | 国产一级久久免费特黄 | 国产ts网站 | 国产不卡视频在线播放 | 国内精品久久久久激情影院 | 国产成人av在线 | 国产入口在线观看 | 免费网站日本永久免费观看 | 免费精品在线视频 | 免费看毛片的软件 | 国产成a人片在线观看视频99 | 久久青| 成人免费一级片 | 麻豆黑色丝袜jk制服福利网站 | 黑人与中国女一级毛片不卡 | 国产精品久久一区二区三区 | 动漫av在线播放 | 精品九九九 | 久久精品久久久久久久久人 | 女18一级大黄毛片免费女人 | 韩国黄色片在线观看 |