各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。

主站蜘蛛池模板: 伧理片午夜伧理片国产 | 蜜桃久久久久久久久久久 | 美女网站免费久久久久久久 | 欧美 日韩 成人 | 精品精品国产自在香蕉网 | 大学生一级毛片免费看真人 | 久久成人a毛片免费观看网站 | 免费成人视屏 | 成人亚洲天堂 | 国产一二三视频 | 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频 | 成人性视频在线三级 | 国产特黄特色a级在线视频 国产特级片 | 国产福利亚洲 | 国产h视频在线 | 国产精品视频一区二区猎奇 | 国产 日韩 在线 | 久久久久久久久女黄 | 久久综合狠狠综合久久97色 | 国产成人精品免费视频网页大全 | 福利综合网 | 国产综合成色在线视频 | 精品国产美女福利到在线不卡 | 国产成人亚洲综合欧美一部 | 韩国精品欧美一区二区三区 | 精品特级毛片 | 久久久久久久性高清毛片 | 玖玖草视频| 久久精品国产精品亚洲精品 | 九九精品99 | 国产偷v国产偷v国产 | 国产欧美日韩免费 | 国产免费叼嘿在线观看 | 久久亚洲精品玖玖玖玖 | 麻豆国产福利91在线 | 国产成人久久综合二区 | 九九久久国产精品 | 国产成人性毛片 | 国产成人在线视频观看 | 国产综合精品日本亚洲777 | 国产黄色三级 |